用真“芯”做好电缆
答疑中心 - 

安装答疑

敷设后的电缆如何进行电气测试确保性能?

作者:成都电缆厂2025-02-03访问量:12

敷设后的电缆如何进行电气测试确保性能?

敷设后的10kV YJV22 3×70高压电缆需要进行一系列电气测试,以确保其性能符合要求。以下是主要的测试项目和方法:

1. 绝缘电阻测试-成都电缆厂。

绝缘电阻测试是评估电缆绝缘性能的重要手段,主要检测电缆绝缘层是否存在受潮、老化等问题

www.bj6.cn

  • 测试方法
    • 使用兆欧表(推荐大容量数字兆欧表,短路电流>3mA)进行测量。
    • 对于10kV电缆,测量电压通常为2500V
    • 测试时,分别对每一相进行测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地
  • 测试要求
    • 交接试验时,绝缘电阻应无明显变化
    • 预试时,绝缘电阻应大于1000MΩ

    • 成都电缆厂-四川桂投线缆有限公司。

2. 耐压试验

耐压试验用于验证电缆在高电压下的绝缘强度,确保电缆在运行中不会发生击穿
  • 测试方法
    • 对电缆施加一个逐渐增加的电压,直到达到或超过其额定电压的特定倍数
    • 10kV电缆的耐压试验电压通常为2.5倍额定电压
  • 测试要求
    • 试验电压施加5分钟,电缆应不发生击穿

3. 局部放电试验

局部放电试验用于检测电缆绝缘层中是否存在局部缺陷
  • 测试方法
    • 在1.5倍额定电压下进行局部放电测试
  • 测试要求
    • 局部放电量应不大于20pC

4. 导体直流电阻测试

导体直流电阻测试用于评估电缆导体的导电性能
  • 测试方法
    • 使用直流电阻测试仪测量电缆导体的电阻值
  • 测试要求
    • 导体直流电阻应符合GB/T 3956-2008的规定

    • 成都电缆厂-四川桂投线缆有限公司。

5. 电气性能综合测试

在电缆敷设完成后,应进行全面的电气性能测试,包括但不限于绝缘电阻、耐压、局部放电等
  • 测试要求
    • 测试结果应符合相关标准和规范的要求

www.bj6.cn

注意事项

  • 安全措施:在进行电气测试时,应采取必要的安全措施,防止因试验操作不当导致的安全事故
  • 测试设备:确保测试设备的准确性和可靠性
  • 测试环境:测试应在干燥、清洁、无尘的环境中进行

  • 成都电缆厂-四川桂投线缆有限公司。

通过上述测试,可以全面评估敷设后的10kV YJV22 3×70高压电缆的电气性能,确保其安全可靠运行。