安装10kV YJV22 3×70高压电缆时,需要严格按照相关标准和规范进行操作,以下是详细的安装步骤和要点:

1. 敷设前的准备工作

  1. 检查电缆
    • 确保电缆的额定电压、型号规格符合设计要求
    • 外观无损伤,绝缘层良好,封端严密
    • 对10kV高压电缆进行耐压和泄漏电流试验
  2. 检查敷设路径
    • 电缆沟、隧道等应符合设计要求,排水良好,金属部分防腐层完整
    • 确保路径畅通,无阻碍物

    • 四川桂投线缆有限公司,交投电缆。

  3. 电缆盘的放置
    • 电缆盘不应平放运输或贮存,装卸时避免损伤
    • 放线架应平稳,钢轴强度和长度应与电缆盘相适应

    • 成都电线电缆厂家-交投电缆。

2. 电缆敷设

  1. 敷设方式
    • 10kV YJV22电缆通常沿电缆沟敷设
    • 避免电缆排列不整齐、交叉严重,应事先排列好并按图表施工
  2. 敷设路径选择
    • 合理安排每盘电缆长度,尽量减少接头
    • 避免在倾斜处、转弯处、交叉路口等位置设置中间接头
  3. 敷设方法
    • 可采用人工敷设或卷扬机牵引
    • 放电缆时,电缆端头应从线盘上端放出

3. 电缆终端和接头制作

  1. 终端制作
    • 从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间
    • 电缆终端应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施
  2. 接头制作
    • 电缆接头应采用合适的接头装置,确保电气连接可靠
    • 接头位置应避开复杂环境,如交叉路口、通道狭窄处

4. 电缆固定与保护

  1. 电缆固定
    • 电缆在终端头、中间头附近应留出备用长度
    • 电缆应固定牢固,避免因外力导致损坏
  2. 接地与防腐
    • 利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线
    • 金属电缆支架应进行防腐处理

5. 敷设后的检查与测试

  1. 外观检查
    • 确保电缆敷设整齐,无损伤
  2. 电气测试
    • 对敷设后的电缆进行绝缘电阻测试,确保电气性能符合要求

    • 成都电线电缆厂家-交投电缆。

www.bj6.cn

6. 注意事项

  • 环境温度:敷设时环境温度应符合电缆的技术要求
  • 弯曲半径:电缆的最小弯曲半径应符合规定,避免过度弯曲
  • 安全措施:在带电区域内敷设电缆时,应有可靠的安全措施
通过以上步骤,可以确保10kV YJV22 3×70高压电缆的安装符合规范,安全可靠。